joachimweiss1 (Author)
¡Gracias por la respuesta! El interruptor de relé es una buena idea, no había pensado en eso. ¿Hay una forma común en que estos fallen, y eso causaría un apagado completo del sistema como este?
(Traducido del Inglés)
amelieice7
La baja tensión es una causa común de apagado del compresor de aire acondicionado. Aconsejaría una revisión diagnóstica exhaustiva en un taller.
(Traducido del Inglés)
joachimweiss1 (Author)
¡Muchas gracias por el consejo! Resulta que tenías toda la razón sobre la caída de tensión. Lo solucioné en el taller por 240 € – ¡parece que ahora funciona bien!
(Traducido del Inglés)
Únete ahora al debate:
amelieice7
Es posible que el presostato haya detectado una presión insuficiente debido a una fuga de refrigerante. ¿Ha comprobado el relé?