Motor ventilátoru Crafter nefunguje, výstraha systému HVAC

Má někdo zkušenosti s poruchou ventilátoru topení, případně související s problémem senzoru klimatizace, na Crafteru z roku 2008? Systém HVAC nereaguje na nastavení rychlosti ventilátoru a mám podezření, že by se na tom mohla podílet automatická recirkulace. Hledám rady ohledně diagnostických kroků a opravných řešení, která u jiných fungovala, a zajímá mě zejména, které součástky bylo potřeba vyměnit a přibližné náklady na opravu. Systém klimatizace fungoval bez problémů až donedávna a nejsou přítomny žádné další elektrické problémy.

(Přeloženo z Angličtina)

4 komentář(e)

liliansilber9

Sám jsem se setkal s totožným problémem u svého Craftera z roku 2006 a mohu se podělit o to, co mi pomohlo. Díky mým zkušenostem s odstraňováním závad v systémech HVAC jsem zjistil, že viníkem bylo spojení senzoru AUC, nikoliv samotný ventilátor. Příznaky byly totožné: žádná odezva na úpravu rychlosti ventilátoru a nefunkční automatická recirkulace. Moje klimatizace fungovala bez problémů, dokud jednoho dne přestala reagovat. V servisu diagnostikovali vadné kabelové spojení k senzoru klimatizace. Kabeláž časem zkorodovala, což způsobovalo přerušované problémy se spojem v systému senzorů HVAC. Oprava zahrnovala výměnu poškozené kabeláže a řádné zajištění konektoru. Celková cena byla 95 € včetně diagnostiky a práce. Než budete uspěchat s výměnou ventilátoru, mohli byste sdílet: Zobrazují se nějaké chybové kódy? Vydává systém nějaké zvuky, když upravujete nastavení? Všimli jste si nějakých neobvyklých pachů z ventilačních otvorů? Kdy přesně se začal problém objevovat? Tyto informace by pomohly určit, zda váš problém odpovídá mé zkušenosti, a mohly by vám ušetřit zbytečnou výměnu součástek.

(Přeloženo z Angličtina)

matsbeck5 (Autor)

Právě minulý měsíc jsem absolvoval servis na 81501 km. Po kontrole se v systému HVAC začaly projevovat tyto příznaky. V mém případě ventilátor při nastavování vydává tiché cvakání, ale vzduch se nehýbe. Na palubní desce se nezobrazují žádné chybové kódy a ze vzduchovodů nejdou žádné pachy. Funkce automatické recirkulace se zdá být také úplně mrtvá, dříve jsem slyšel, jak se zapíná, ale teď nic. Všiml jsem si, že se to děje bez ohledu na teplotu motoru nebo venkovní podmínky. Snímač klimatizace a kontrolky ovládacího panelu klimatizace však stále fungují normálně. Na příští týden jsem si objednal diagnostiku, protože dílna navrhla spíše problémy s kabeláží než úplné selhání ventilátoru. Jakmile budu vědět více, aktualizuji.

(Přeloženo z Angličtina)

liliansilber9

Díky za další podrobnosti o vašem Crafteru. Na základě vašeho popisu to zní téměř identicky s tím, co jsem zažil, zejména cvakavý zvuk a nefunkční automatická recirkulace. V mém případě po roční servisní prohlídce technik náhodně poškodil kabelový svazek spojující čidlo zápachu a moduly klimatizace. Cvakání, které slyšíte, je pravděpodobně ventilátor, který se snaží zapojit, ale selhává kvůli přerušenému signálnímu spojení, stejně jako u mě. Skutečnost, že kontrolky senzoru vzduchu v kabině stále fungují, ale automatická recirkulace nereaguje, silně poukazuje na problém s kabeláží, spíše než na úplnou poruchu senzoru nebo ventilátoru. Technik by měl zaměřit kontrolu na: Kabelová připojení za panelem ovládání klimatizace, Hlavní svazek HVAC v blízkosti sestavy ventilátoru, Připojení konektorů senzoru klimatizace, Připojení uzemňovacích vodičů pro celý systém HVAC. Moje oprava byla nakonec jednoduchá, jakmile našli volné spojení. Dobré rozhodnutí nechat to profesionálně zkontrolovat, než slepě vyměňovat díly. Poplatek za diagnostiku se vyplatil, aby se předešlo zbytečným výměnám. Dejte nám vědět, co zjistí. Pokud je problém s kabeláží, jako v mém případě, náklady na opravu by měly zůstat pod 150 €.

(Přeloženo z Angličtina)

matsbeck5 (Autor)

Technik dnes dokončil kontrolu a měl jste naprostou pravdu. Kabelový svazek spojující senzor vzduchu v kabině s jednotkou klimatizace byl během poslední servisní prohlídky poškozen. Systém automatické recirkulace a ventilátor jsou v pořádku. Klikání bylo přesně takové, jak jste popsal – ventilátor se snažil aktivovat, ale kvůli přerušenému spojení se mu to nedařilo. Našli dva poškozené dráty blízko hlavního svazku HVAC, které způsobovaly chybu senzoru. Celková cena opravy dosáhla 120 € včetně nového kabelového konektoru a práce. Systém klimatizace nyní opět funguje perfektně, ventilátor reaguje správně na všech rychlostech a automatická recirkulace se normálně zapíná. Je úleva, že se nejednalo o závadu nějaké hlavní součástky. Díky za sdílení vašich zkušeností. Ušetřili jste mi potenciální výměnu celého sestavy ventilátoru, což by bylo zbytečné. Opravdu si vážím podrobného návodu, na co se zaměřit.

(Přeloženo z Angličtina)